消防水箱、水泵的问题

2018-08-02 消防水箱问答
位于顶楼的消防水箱总是不断加水。水位也一直在5分之2处。消防水箱旁边的2个水泵压力是0, 1楼的喷淋水泵压力也变成0了。 水箱一直缺水是不是和这几个水泵压力为0有关? 还是有回水阀没关的事?

答:
消防管网要求是要能稳得住一定的压力,水箱出水口要设置单向阀,水只能出来,不能回水箱。水箱旁边的水泵一般是作为稳压泵使用,平时在自动上,当管网压力小于一定量时就必须自动启动,要是管网没问题就应该是稳压泵的问题了!!